说明:
当组态 Profibus PA 网络时,可以使用很多个连接和组态 PA 从站的方法。
PA 从站始终直接连接到 DP/PA 耦合器。DP/PA 耦合器可直接或通过 DP/PA link 连接至 Profibus DP。必需的性能和系统的数量框架 决定了要选择的连接类型,而该连接类型又会影响组态
不通过 DP/PA link 连接至 DP/PA 耦合器
· 在 ROFIBUS DP 上,波特率必须设置为 45.45 kbit/s。
· 组态 DP/PA 耦合器时并不需要 GSD 文件 (DP/PA 耦合器在总线上透明工作)。
· PA 从站只是简单地被映射为一个 DP 从站。
· PA 从站的诊断要按照 Profibus DP 的机制进行,即,可以通过 SFC 13 或 SFC 51 访问每个分离的 PA 从站。
( 15 KB )
图 01 
将在下列硬件配置中解释 STEP 7 HW Config 中的 PA 从站连接的组态 (图 1):
( 58 KB )
图 02 
通过 DP/PA link 连接至 DP/PA 耦合器
· IM 157 被组态为 DP 从站,而且拥有一个低级的 Profibus PA,在其上,IM 157 是 PA 主站。
· PROFIBUS DP 可以以高达 12 Mbit/s 的波特率工作。
· 通过 SFC 13 或 SFC 51 实现 IM157 的诊断。
· 如果在 DPV0 主站上操作 DP/PA link,则通过 SFC 59“RD_REC”实现低级 PROFIBUS PA 的诊断;如果在 DPV1 主站上操作 DP/PA link,则通过 SFB 52“RDREC”实现低级 PROFIBUS PA 的诊断。
( 16 KB )
图 03
当组态来自 STEP 7 综合知识库 (STEP 7 硬件目录文件夹 Profibus DP > DP/PA link > IM 157) 的 DP/PA link 时,硬件配置如下所示:
( 66 KB )
图 04 
DP/PA link 的版本比 STEP 7 的版本新的话,必须通过 GSD 文件组态 DP/PA link。这里的硬件配置如图所示:
( 63 KB )
图 05 