问题1:可否通过带有 WinCC flexible 的 SIMATIC 控制器组态 TP 170B ?
解答: 组态注意事项
以下所述的相关信息将应用于下列的 SIMATIC NET
PROFIBUS PC模块:
CP5613 (6GK1561-3AA00)
CP5613 A2 (6GK1561-3AA01)
CP5613 FO (6GK1561-3FA00)
CP5614 (6GK1561-4AA00)
CP5614 A2 (6GK1561-4AA01)
CP5614 FO (6GK1561-4FA00)
以下涉及内容是以 CP5613 为例。
通过 SIMATIC S7-300 控制器 可以把一个项目从WinCC flexible 下载到一个操作面板上。例如: TP 170B。之后一个很短的时间此下载会被以下显示的信息中断 ,此信息显示在操作面板上:
“Connection distributed, download blocked from partner“
检查你所使用的 S7-300 CPU 。以下的 S7-300 CPU
被发布给 CP5613(见表1):
如果没有使用以上所提及的任意一款 S7-300 CPUs, 建议切换到 CP5611 A2 (6GK1561-1AA01) 或者集成了PROFIBUS 接口的Siemens 工业 PC。
问题2:以太网通信服务之间有何不同?
解答:
为了简单的来比较以太网通信服务的属性,在下表中列出了 CP343-1 和带有以太网接口的 CPU 317-2 PN/DP, CPU 315-2 PN/DP 和 CPU 319-3 PN/DP 的以太网特性(见表2)。
1) 下列以太网模板支持 IT 通信服务
6GK7 343-1GX11-0XE0
6GK7 343-1GX20-0XE0
6GK7 343-1GX21-0XE0
2) CPU 317-2 PN/DP 固件版本 V2.2 支持 CBA-Standards V2.0 及其之前的 PROFINET CBA 通讯服务版本。CPU 317-2 PN/DP 和 CPU 315-2 PN/DP 固件版本 V2.3 支持 CBA-Standards V2.1 及其之前的 PROFINET CBA 通讯服务版本。
3) 下列模板支持 PROFINET CBA 功能:
6GK7 343-1EX21-0XE0 from V1.1 onwards
6GK7 343-1GX21-0XE0
4) 仅被固件版本 V2.3 之前的支持
5) 下列模板支持 PROFINET IO 控制器功能:
6GK7 343-1EX21-0XE0
6GK7 343-1EX30-0XE0
6GK7 343-1GX21-0XE0
6) 下列模板支持 PROFINET IO 设备功能:
6GK7 343-1EX30-0XE0
6GK7 343-1CX10-0XE0
7) CP 343-1 Lean (6GK7 343-1CX00-0XE0 / 6GK7 343-1CX10-0XE0) 只支持服务器功能。
8) 通过一个集成的 PROFINET 接口和可加载 FB 实现(只是通过以太网的开放通信)。条目号: 22146612 提供了更多关于通过以太网的开放通信和相应可下载的 FB 的信息。
9) 仅被 CPU 6ES7 315-2EH13-0AB0 V2.5 和 CPU 6ES7 317-2EK13-0AB0 V2.5 之前的版本支持。
10) 通过已组态连接的通信并使用通信块 FC5/6 “AG_SEND/AG_RECV”的发送/接收接口。
11) 下列 CP343-1 不支持 ISO 传输协议:
6GK7 343-1EX20-0XE0
6GK7 343-1GX20-0XE0
6GK7 343-1CX00-0XE0
6GK7 343-1CX10-0XE0
6GK7 343-1HX00-0XE0